Commit Graph

3 Commits

Author SHA1 Message Date
wandering1 b8c6a3dab0 refactor(net)!: N34 阶段1 API 面收敛(对账⑤ + 删 3 个手动自愈 API)
BREAKING CHANGE: 删除公开 API net_relisten / net_resync_listen /
net_can_accept 与消息类型 NET_MSG_RESYNC_LISTEN / NET_MSG_RELISTEN。
生产调用者为零(仅看门狗文档与 iec104 门控),应用侧无迁移成本;
如有外部消费者须改用对账/pump 自动机制(见下)。

1. 对账①扩展为①②⑤(F-NET-2 缺口,先补缺口再删 API)
   net_reconcile_tick 新增 bad=5:本层 ESTABLISHED 且芯片 0x05/0x01
   (Socket OPEN + TCP LISTEN,静默回收回监听、不发 DISCONNECT)
   → RESYNC 语义只修本层(state→LISTENING + last_peer_port 转登 +
   lost_conn_seen 清零 + 取消挂起 recv),**不发任何芯片命令**
   (纪律同 pump③ U11,run8 实证重下发会 170s 永拒)。
   原判据①要求 TCP==CLOSED、②要求本层 LISTENING,均不命中此形态
   ——此前生产无人认领(仅手动 API 能修)。
2. 删 net_relisten(net_socket.c 函数 + 消息分派 + 头文件声明)
   footgun:对健康监听器无条件 open→USE→close 自毁 ~1s(原注释自认);
   与 pump(100ms)/D10(30ms) 完全重叠。
3. 删 net_resync_listen(同上;语义并入第 1 条)
4. 删 net_can_accept(net_socket.c + net_socket.h + sim 三处)
   只认 ESTABLISHED 的旧门控把"监听器在服役、待 CONNECT"窗口全挡掉,
   :2404 丢 CONNECT 探针因此从不运行;iec104 门控迁 net_listener_armed。
5. timeSync :8888 会话收尾不再 net_close(同 fd 续 accept,监听跨会话
   常驻;原 close→重建每会话一个 Trap 09 沉降窗)。server 脚本注释同步
   新契约(PC 侧 2s 宽限后自行关闭)。
6. lftpd 应用层阻塞重试退役:lftpd_inet_listen 5 轮(500ms/2000ms,最坏
   10s 阻塞 ftpTask) → 单次 + 失败即 425;cmd_pasv 3×200ms 同删。
   就绪屏障已消除 Trap 09 启动形态,客户端自带传输重试语义。

台架实证修正(本提交内二次修复,务必留痕):
- net_listener_armed 补齐 **ESTABLISHED 放行**。首版迁移只放行
  LISTENING/CLOSED+残留,漏了 ESTABLISHED=单连接模型的"待 accept"电平
  → iec104 200ms 任务周期抢不过对账② 的 ~400ms 去抖,对账②先 standalone
  accept 转 ESTABLISHED 后 armed=0 → 应用整场不 accept,18/18 检查全 FAIL
  (设备日志证据:sock1 standalone accept 后无 i104 accepted,直至对端 FIN
  才由 closed-with-data 救回)。补放行后 18/18 PASS,且耗时 127s→8.3s。
  该态 accept 必返 fd,无 RPC 风暴风险。
- 期间顺带验证 M3 无辜:sock1 suspect DISCONNECT on live conn 命中后
  defer→对账①→closed-with-data accept 把未 accept 的 RX 数据救回,
  正是 M3 设计意图(资产门保护)。

验证(全绿):@build 0/0(Code=209580;含 CH395F 套件+Phase13 全量重编
0/0 的编译验证);@test PASS(回读无差异);iec104 18/18(8.3s);
n30 0/50;:21 @0ms 50/50 p50=512;:7003 50/50 p50=517;ftp_regression
11/11;Trap23 RST 5/5 + FIN 5/5;time_sync :8888 连续推送正常(RTC 更新、
无 [ERR])。文档同步:BSD 指南(§3.3/3.6/10.1/10.2/12 + 变更记录)、
函数调用关系、监听生命周期设计说明、IEC104 上行设计说明、模拟器差距
清单、链路延迟测试说明。

门禁说明:doc-links 工作树 junction 伪影按既定口径 SKIP;mem-budget
分支 .map 漂移同前;cppcheck/coding-standard 手跑 Passed。
2026-10-13 06:44:26 +08:00
wandering1 029437be89 台架执行《实机测试实施指南》步骤 3~7 并闭环
步骤 3/4(IWDG V2/V4/V5 + 堆低水位 S11):
- V2 任务饿死 stall 后 ≤2.5s IWDG 复位;V4 关中断死循环 ~4.9s 稳定复位;
  V5 30min 120×FTP 全 PASS、零 IWDG 复位。堆告警全程未触发(min_ever=4728B)。
- task_watchdog.c:stall 证据写盘会经 nand_ftl_wd_feed 喂狗 → 增 s_stall_evidenced
  每次 stall 仅取一次证据,避免"取证据"本身阻止复位。
- default_task.c:堆低水位告警(HEAP_LOW_WATER_B=3072)。

步骤 5(GD5F 错误通道 S9):gd5f2gq5ue.c/.h + nand_ftl.c 错误码统一为 int32_t 并
全量检查返回值;套件回归 16/16 PASSED。
- test/run_all_suites.py:--forbidden 改为按套件覆盖(GD5F 用 "HardFault;assert")——
  TC-GD5F-704 故意触发 [ERR] 回落轮询,统一默认值会误判 FAIL。

步骤 6(网络稳定性):7.1 正常路径 ✅(V5 证据);7.2 N-2 丢弃可观测性代码已具备、
49s 静默在 V5 未复现(降级低风险观察项);7.3 N-3 待 PC peer。

步骤 7(工程卫生):
- S5:新增 test-cppcheck 钩子(仅 warning,排除模拟器桩)。
- S4:新增 scripts/check_test_traceability.py(默认仅告警)。
- 待核实项 TEST_SUITE_SELECTED 实机核实 = 死代码(无使用点);RTC 套件实际正常执行,
  真缺口 = 缺套件级汇总行 → sd2506_test_task.c 补 === RTC Tests: N/M PASSED === 并
  修正 Phase 级汇总累计问题;test_config.h 补齐 RTC 并注释"当前无引用"。

验证:产品 @build 0/0;pre-commit --all-files 17/17 Passed;
run_all_suites.py --suites RTC → PASS。
文档:实机测试实施指南 / SD2506_Test_Guide / 待处理内容 / 测试与架构改进建议 同步。
2026-10-04 00:35:06 +08:00
wandering1 22559365b9 整理 App 与 test 目录:按职责分子目录并同步全库引用 2026-09-26 12:52:39 +08:00